河南康明斯发电机运行的时候,是很容易发热的,过热的原因是因为散热不佳导致的,那么导致河南康明斯发电机散热不佳的原因有哪些呢?小编为您总结了这5个方面的原因:

1.水泵故障。检查水泵作用是否良好,如果发现水泵传动齿轴磨损过限时说明水泵已起不到作用,需要更换后才能循环正常。

2.散热器散热片堵塞或者损坏。散热风扇不起作用或散热片堵塞,使冷却液温度降不下来,散热片锈损,造成漏液现象,也可造成循环不良。

3.节温器故障。发动机燃烧室内装有节温器,目的在于控制发动机燃烧室温度,节温器须在规定温度(82度)完全打开有助于小循环,如果没有节温器,冷却液不能保持循环温度,可能会产生低温报警。

河南康明斯发电机

4.发电机组冷却液液面过低或不符合规定。液面过低可直接造成冷却液温度升高使冷却液不循环,冷却液按规定是50%防冻液50%软化水,若不符合规定将会造成管路堵塞,管壁内产生锈迹,使冷却液无法正常循环。

5.排气系统故障。发电机组冷却系统中混有空气,造成管路不畅通,膨胀水箱上吸气阀、排气阀损坏也直接影响循环,这时应经常检查它们的压力值是否符合规定,吸气压力是10kpa,排气压力是40kpa,除次之外排气管路是否畅通也是影响循环的重要原因。